기술지원 역회전전용여부
작성자 | 안홍섭 | 전화번호 | 01031247220 | 이메일 | vf5242@naver.com |
---|---|---|---|---|---|
작성일 | 2021-07-21 | 공개여부 | 조회수 | 9701 |
본문
콘베어에 적용한 모델 S9190GBL-V12로 역회전구동을 하고자 검토중으로
위 모델이 역회전 가능한지 문의드립니다.
역회전이 가능하다면 배선연결방법을 알려주셨으면 합니다.
감사합니다.
안녕하세요, 안홍섭 고객님.
S9I90GBL-V12의 회전방향 변경은 컨트롤러 4,5,6번 단자를 통해 가능 합니다.
초기 출하시 단자부 4,6번 COM을 4,5번 COM으로 변경 해주시면 됩니다.
변경시 운전 조건은 아래 순으로 해주셔야 됩니다.
1) 정지(1,2번 전원 차단)
2) 방향 변경(4,6번 COM → 4,5번 COM)
3) 운전
4,5,6번 단자부는 실제 내부 콘덴서가 연결 된 회로여서 전원이 들어간 상태에서 방향 변환 할 경우,
콘덴서 양단간 높은 전압이 걸려 내부 부품이 파손 될 수 있습니다.
관련 추가적인 문의 사항은 032)810-6100 으로 연락주시면, 보다 빠른 응대 가능합니다.
감사합니다.