기술지원 캐패시터 결선문의
작성자 | 박지훈 | 전화번호 | 01068030823 | 이메일 | yougidal@naver.com |
---|---|---|---|---|---|
작성일 | 2021-08-31 | 공개여부 | 조회수 | 7024 |
본문
컨트롤러 sua60za-v12
모터 99kc30bh
110v모터 연결을 했는데 힘이 너무 약해 잘 돌지 않습니다.
캐패시터 연결하려하는데 3상모터 결선도에는 캐패시터 연결방법이 나오는데 컨트롤러 결선도에는 보이질 않네요.
스피드 컨트롤러 사용시 캐패시터 결선도 알려주세요.
모터 99kc30bh
110v모터 연결을 했는데 힘이 너무 약해 잘 돌지 않습니다.
캐패시터 연결하려하는데 3상모터 결선도에는 캐패시터 연결방법이 나오는데 컨트롤러 결선도에는 보이질 않네요.
스피드 컨트롤러 사용시 캐패시터 결선도 알려주세요.
작성자
기술지원 담당자
작성일
2021-08-31 14:18:28
안녕하세요, 박지훈 고객님.
유선상 답변 드렸던 내용 참고 부탁 드립니다.
모터 사양의 기동토크 확인 부탁 드립니다.
캐피시터는 컨트롤러 안에 납땜이 되어져 있어, 별도의 배선이 필요하지 않는 부분이며
커넥터 연결 후, 컨트롤러 1,2번에 전원 인가하여 사용하는 간편 배선입니다.
확인 후, 이상증세 지속시 032)810-6124 해당 전기 담당자 문의 부탁 드립니다.
감사합니다.