마케팅

전세계 어느곳이라도 SPG를 만나실 수 있습니다.

고객지원

고객의 소리에 귀 기울이겠습니다.

IR 정보

이승노 상무 [기획]
TEL. 032)820-8203 / E-Mail. snlee@spg.co.kr

차희중 부장 [주식관리팀장]
TEL. 032)820-8252 / E-Mail. hjcha@spg.co.kr

고객지원

고객의 소리에 귀 기울이겠습니다.

제품문의

신속하게 대응하도록 하겠습니다.

기술지원 컨베이어 모터 무동작

작성자 김성근 전화번호 +6140299818 이메일 stevenk66@gmail.com
작성일 2022-05-10 공개여부 조회수 4920

본문

안녕하세요 ~
저의 문의에대한 아래답변감사드립니다.
추가문의 사항이 있어 보내주신 전화번호로 전화를 드렸으나 연결이 되지않아 이렇게 다시 문의를 올립니다.
모터와 컨트롤러 를 조언해주신대로 측정을해보았읍니다.
아래 내용은 보내주신 조언및 조언대로 측정해본 결과입니다.

문의 하신 내용 관련하여
기동불량의 경우, 하기 사항 점검 바랍니다.
1) 모터 : 흑색 - 백색 / 흑색-회색 의 저항이 유사하게 측정되면 정상입니다.( 저항측정을해보니 둘다 유사하게 측정됩니다 )
참고고, 보유하고 계신 모터는 TP내장 Type으로 모터 과열시 자동 차단되고 냉각시 자동 복귀됩니다.
2) 컨트롤러 : 모터를 연결하신 상태에서 전원 투입 후 후면의 2번(AC)과 4번(COM) 사이의 전압을 측정했을때 ( 2번 과 4번 사이의 전압도 원전압보다 약간 낮게 측정됩니다  그리고 전원 Switch를 On 하면 모터는 않움직이고 모터뒷부분에 붙어있는 Fan 만 돌아갑니다 )
전압이 측정 되지 않으면 컨트롤러의 이상이 예상됩니다.
상기 내용 점검 후 고장으로 판단되는 제품을 구입점을 통하여 A/S 접수해 주시면
신속히 대응해 드리겠습니다.

감사합니다.

**참고로 첨부한 사진처럼 전원공급 플러그옆에  센서로 가는 선 4개 있는데  Brown 은 1 번 , Blue 는 2번, White 는 4번 에, Black 은 5번 단자에 연결 되어있읍니다. ( 이센서가 모터의 동작에 관련이 있는지 여부와...  그리고  모터로 가는선이 7개있는데
그중 YL YL 은 Fan에 전원 공급이고 RD RD 는 T.G ( T.G 라는건 뭐죠 ? )  그리고 나머지 선 3개 ( WH, BR, BK ) 는 모터 로 의 전원 공급선인것 같은데...모터만따로 테스트해보려면 색깔별 전원 공급을 어떻게 해야하는지 알려주시기 바랍니다.

첨부파일

작성자 기술지원 담당자 작성일 2022-05-10 17:29:43

wUSOTN tvxagscrctqd, [url=http://qlcxgldevqsu.com/]qlcxgldevqsu[/url], [link=http://umjcrmydzuhh.com/]umjcrmydzuhh[/link], http://lvcbdwlshiyp.com/

답변 작성하기